Elektřina do garáže

prohledat
102 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 16.10.2007 do 03.07.2019, založil/a Doyle
řadit dle data
17:35:09
03.07.2019
Tomaso435
17:34:27
03.07.2019
Tomaso435
-> palinator: 3 3 jakto že si na mě tak rychle přišel 3 3
08:59:41
03.07.2019
palinator
-> Jumbo:
Hlavně zoufale selhaly ochrany. Pokud tam vůbec nějaký byly.
08:12:17
03.07.2019
Jumbo
-> David29: je to tam psané, ne? Chyba v trafostanici, místo 13 kV šlo drátem 88 kV, tedy větší napětí, odpory i teplo a drát zahořel...
07:54:03
03.07.2019
darklord
-> David29: toto by zaujimalo aj mna, ale vzhladom na to ze som uz viackrat videl ako v tychto ciganskych krajinach vypada poulicna elektroinstalacia, tak sa tomu v podstate ani nedivim. Predpokladam ze dakde to proste "chytne" a potom uz ide po vedeni az do miesta kde su droty uz dostatocne daleko od seba aby to obluk zastavilo.
07:03:40
03.07.2019
David29
Jasný, a jak to vznikne na vedení, který má prostě vést z bodu A do bodu B?
23:00:08
02.07.2019
Jarda/felda
-> David29 02.07.19 21:11:43: oblouk, dost podobný svářečce 3
22:44:47
02.07.2019
castrol
-> Jirik_Tuňák1983: 3 3
22:37:51
02.07.2019
Jirik_Tuňák1983
22:10:53
02.07.2019
palinator
-> Tomaso435:
Jo tak tos byl ty kdo asi před 3 nedělema zkurvil VVN na Krasíkov a v důsledku probíhající odstávky VVN na Čechy-Střed se ocitla celá oblast pod rozvodnou Týnec n. Labem v ostrovním provozu, který měla na krku pouze ECH? 3
21:59:36
02.07.2019
Tomaso435
-> David29: vezmi si provázek, na jeden konec přidělej kámen a provázek namoc do vody.. pak jedne konec provázku polož na zem a druhej s kamen roztoč a hod ho přes dráty.. uvidíš přesně toto v trochu menším měřítku 3
21:49:06
02.07.2019
Tom Troll
-> David29: oblouk
21:24:15
02.07.2019
Jumbo
-> David29: podle me obycejny plamen, obarveny nejakym kovem z dratu, nebo jeho obalu...
21:11:43
02.07.2019
David29
Dotaz pro místní znalce, co mja fb 1
Co je ten modrej úkaz, asi na drátech? Přepětí?

www.facebook.com/FabioTel les07/.../614499809009426
22:57:21
17.10.2007
Doyle
-> Doyle: ostatním samozřejmě taky moc děkuju, moc jste mi pomohli4
22:56:14
17.10.2007
Doyle
-> Pedros: dík moc chlape, už se nemůžu dočkat až budu pracovat u světla a moct zapnout vrtačku.Akorát se rozloučím s mým dobrým pomocníkem "akučkem" které po předělaní baterky aloužilo i jako svítilna a asistovalo při montáži obou náprav1 kdo neviděl neuvěří3
22:06:10
17.10.2007
Pedros
-> Doyle: přesně jak píšeš.. Z hodin jde fáze do prvního jističe a zároveň do druhého jističe..prostě to přivedeš na jistič,ale dáš tam ještě jeden kabel a ten povedeš na druhej jistič,takže to rozvětvíš..a nulák veď buď z hodin na svorkovnici a nebo rovnou do té rozbočné krabice..
21:56:46
17.10.2007
Doyle
-> Pedros: takže na jedničku přívod fáze, na trojku odvedu a pak směr jistič?
no a na levé N-ko přívod nulák a na pravé odvedu?a pak kam s nulákem?a když mám dva jističe tak odkud druhou fázi?
zvětšit Elektřina do garáže - obrázek od Doyle vložen 17.10.2007 21:56:46
20:46:42
17.10.2007
Pedros
-> Pedros: a na poslední svorku zleva ho odvedeš(nulák)..jsem se přeťuk
20:46:09
17.10.2007
Pedros
-> Doyle: je vidět skoro hovno,ale na první svorku zleva přijde fáze z přívodu,na druhou svorku zleva jí dovedeš a na předposlední svorku zleva přivedeš nulák a na poslední svorku zprava ho odvedeš..
20:11:01
17.10.2007
Doyle
ještě zhora
zvětšit Elektřina do garáže - obrázek od Doyle vložen 17.10.2007 20:11:01
20:10:03
17.10.2007
Doyle
fotka centra dění1
zvětšit Elektřina do garáže - obrázek od Doyle vložen 17.10.2007 20:10:03
20:08:23
17.10.2007
Doyle
tak tady jsem tak trochu nakreslil jak to mám asi na zdi rozmístěné.Napravo je přívodní kabel a fotku hodin dám hned6
zvětšit Elektřina do garáže - obrázek od Doyle vložen 17.10.2007 20:08:23
18:46:01
17.10.2007
hany
hezky se to čte 3 jako elektrikář rád poradim piště do soukromých zpráv nebo na icq 28
18:19:36
17.10.2007
Saky
-> davidm29: no a hlavne kdyby byly seriove tak bys mel pri odberu mensi napeti.. ale hlavne je to kravina neslo by to... musel bys mit vsechny volne zasuvky zatizene nejakym odporem treba.. no zajimavy ze o takovy nesmyslny kravine se potahne tema na milion prispevku-)
17:19:16
17.10.2007
davidm29 - zrušená registrace
-> aDAm: Ale výhodu by to mělo - kdyby se mu někdo chtěl napíchnout, a nevěděl by to, tak by ten dotyčnej měl smůlu 1 1
17:10:19
17.10.2007
aDAm
-> davidm29: tak pokud bys to teda zapojil jak rikas tak by ti nefungovala ani jedna, bys musel zapojit secky
15:18:59
17.10.2007
davidm29 - zrušená registrace
-> aDAm: Ted nevim, ale když je serie, tak ty další tu fungovat nemůžou..neni uzavřen obvod...
2 dráty? Od rozpadu republiky platí jakýsi vyhlášky..my třeba máme rozvod ve stejných barvách a taky máme dvou linku (nulák=kostra), ale dnes musíš mít tři (modrej - fáze, černej nebo hnědej - nulák, žlutozelenej - kostra)

Jinak ano - vlevo fáze a vpravo nulák...ale třeba u mě v pokoji je prasečina l. třídy...někdo to otočil (s doměním že fáze je nulák) a táhnul to přes kolík....takže v kolíku a vpravo mám fázi, a vlevo nulák 8
15:06:27
17.10.2007
Pedros
-> aDAm: tak tohle je každýmu k ničemu :) já už tohle mám taky na hraně zapomenutí
13:03:51
17.10.2007
aDAm
-> Pedros: jojo TN-S a TN-C sem mel namysli ale uz se mi to jaksi vykourilo z hlavy ;) holt kdyz to nepotrebuju tak to nejak zapominam ;)
12:41:42
17.10.2007
Doyle
-> Pedros: až budu doma, tak ti to nafotím4
12:04:55
17.10.2007
Pedros
Jinak je to jedno,jestli je třífázovej,ale stačil by ti jen jednofázový,tohle je zbytečnej luxus :) Takhle holt zapojíš jen L1 a L2 L3 necháš prázdný. Pokud nevíš,jak to zapojit,tak mi to vyfoť u těch kontaktů,a já tě to popíšu,ale je to jednoduchý
11:58:26
17.10.2007
Pedros
-> Doyle: je ten přívod chráněnej? Pokud je,tak tam být hlavní jistič být nemusí :) Jsem to tam dával jen kvůli tomu,že kdyby to vylítlo,tak abych nemusel běhat s kličkou do antoníčka :) No podle mě jsou třífázový,podle těch 4x2 vývodů
11:46:23
17.10.2007
Doyle
-> Saky: já právě nevím, co potřebujete vědět, aby šlo dobře odpovědět.Takže bude to natažené z jiné garáže, která má taky jištění akorát nejsou úplně u sebe, proto to chci vést venkem a taky už tam nějaké ty kabely jsou, tak to jen k nim přidám.
-> Pedros 17.10.07 11:10:33: no tak jaké to jsou hodiny, to ti neřeknu, jak se to pozná?
Jinak píšeš, že je třeba hlavní jistič?To mi nikdo neřekl.Já mám jen ty hodiny a dva jističe, jeden na světla 10A a druhý na 220V 16A
11:33:11
17.10.2007
Pedros
-> Saky: rozumím4
11:15:10
17.10.2007
Saky
-> Pedros: ja nevim.. psal sem ze je to podstatna informace ktera tady chybi.. klidne tam muze bejt hlavni privod nejaka starodavna 4ka AL .. proste nenapsal co chce mit ja tvrdim jen ze 4ka muze bejt zbytecne draha do nejake garaze.. jako ono pri dnesnich cenach Cu je to docela rozdil.. 4x2,5 vs 4x4 rikam zalezi na posouzeni situace.. tim samozrejme nerikam at tam nedava 4xCu ja bych ji dal do privodu, pokud by byl primo od elektromeru hlavniho taky..
11:11:13
17.10.2007
Saky
proste dnes se zapojuje tridratove TNS kdy spolecny ochrany a pracovni vodic PEN v siti TNC je u rozvadece rozdelen na PE a N a samozrejme treti faze L pripadne L1-L3 je porad stejna.. samozrejme funkcne je to porad stejny pokud nepouzijes nekde chranic.. ale proste dela-li se dnes nejaka nova elektroinstalace mel byjstio podle normy pouzit 3vodicovy rozvod.. samozrejme ve stare elektroinstalaci kde je vse dvojvodicove je tahani jedne zasuvky navic trojvodicove trosku nesmyslne.. tak to kazdej taha opet dvojvodicove ale je to proti norme..
proste metod je spousty a kazdej ti poradi neco jineho a kazdej elektrikar prosazuje tu svou.. bejt tebou tak tam toho elelktrikare vezmu at ti sam rekne jak mu mas natahat listy atd.. natahas pak prijde a zapoji.. ono kdyz to udelas podle enjakejch rad tady z virtu muze dojit k nejakemu nedorozumneni (i kdyz na tom v podstate neni co zkazit) a pak bys to taky mohl predelavat...
jinak basnicka je pekna ale dneska uz neplati.. fazi muzes mit nalevo i napravo...
11:10:33
17.10.2007
Pedros
-> Doyle: když koukám na ty hodiny,to jsou třífázový?
11:08:06
17.10.2007
Pedros
-> Saky: myslíš,že by 25A přívod byl taženej 2,5mm2 průřezem vodiče? To asi ne..Záleží i na té vzdálenosti,kterou to potáhne,10 metrů ale není skoro nic.

-> Doyle: vezmeš přívod Fázi povedeš rovnou na hlavní jistič,z hlavního jističe do hodin na přívod fáze (myslím,že je to první zdířka zleva,rozhodně je to tam označený) Nulák povedeš rovnou do hodin a z hodin rovnou na svorkovnici,fázi vytáhneš z hodin taktéž na svorkovnici a ochranný potáhneš z přívodu rovnou na svorkovnici (Fáze-hnědá barva,Nulák-modrá barva,Ochranný-zelenožlut á). No a pak záleží,jestli chceš mít jističe na jedlotlivé okruhy (světelný,zásuvkouvý).Pok ud ne,potáhneš rovnou ze svorkovnice do odbočné krabice,kde každej druh přivedeš na jednu vlastní svorku(v odbočný krabici bývá 5 svorkovnicí,je to dělaný na 3fáz. rozvod,takže 2 svorky ti zbudou).Po stranách vyvedeš jeden kabel na světelný okruh a druhý kabel na zásuvkový okruh.
10:50:58
17.10.2007
Pedros
já jsem na chatě zapojoval tu TNC a stejně jsem radši použil 3 žilový kabel.
10:45:15
17.10.2007
Pedros
-> aDAm: nemáš na mysli TNC a TNS? TNS je klasika třížilová L N a PE a TNC je L a PEN
10:40:57
17.10.2007
Doyle
-> Saky: jde mi spíš o to nakoupit materiál, nakreslit si na zeď zásuvky, světla, případně přišroubovat tělesa a natáhnout kabely.Taky připevnit jističe a hodiny.
Prostě tak aby ten elektrikář "jen" zapojil dráty.
Já se v tom nevyznám, tak potřebuju načerpat informace.

Jinak všem moc dík, pročítám to postupně a dělám si poznámky.
Možná jestli by nebyl nějaký jednoduchý plánek od přívodu, přes jističe atd. až po rozvod světel a zásuvek?Moc by mě to pomohlo42
10:21:43
17.10.2007
aDAm
-> Max: no je fakt ze 50ku sem uz delal pred hodne dlohou dobou, ale mam takovy pocit ze site PEN ma spolecny zemnici i ochranny vodic tudiz vystacis se dvema - faze a zem(ochranny).
pokud se pletu tak me opravte
10:15:42
17.10.2007
VeTeV
-> Max: a treti vc jak se to stale dela - zalezi na kazdym jak chce mit co udelano, ale obecne nevidim velky problem - kor kyz se clovek v nejhrosim opta elektrikare kterej se po sichte stavi na dve pivka a maximalne te vynada 4
10:01:24
17.10.2007
Max
-> aDAm: jenda věc je jak se to dělalo a druhá jaký jsou dneska normy :-)
09:44:34
17.10.2007
aDAm
-> Saky: pockej pockej chces rict ze dva draty se nedaji pouzit ze je to prasecina? jestli jo tak di namlatit vsem projektantum co delali panelaky...
09:34:59
17.10.2007
VeTeV
-> Saky: tak snad predpokladajice ze vi ze zelenej neni zivej ne?
kurnik si vzpominam na basnicku - vlevo faze vpravo nulak, kdo to nevi tak je curak :-))

4
09:30:37
17.10.2007
Saky
jasne co je to za vymysly proc tri draty stacej dva, staci i jeden a kostrit pres radiator-) je zajimavy ze si kazdej v tyhle republice taha elektriku sam bez zakladnich znalosti, proste kazdej si mysli v podstate jsou to jen tri draty, a neni na tom co zkazit a pak jsou ruzna zverstva, proste porad plati nejaka pravidla.. proste rada typu dej tam 4ku 2,5 nebo 1,5ku nebo treba 10ku bez znalosti toho co tam chces mit jak je jistenej a dimenzovanej hlavni privod atd ti nikdo nerekne.. samozrejme plati, ze silnejsim kabelem nic nezkazis ale ono jde taky o ekonomickou stranku.. proste pokud je hlavni privod jistenej treba 16 nebo 25A a tazenej 2,5kou nevidim duvod tahat to dal 4kou Cu proste zbytecne drahej luxus..
obecne se jisti svetelne okruhy 10A a tahaji v 1,5ce a 16A zasuvkove okruhy ve 2,5ce nicmene i na 16A vyhovuje 1,5ka zalezi na ulozeni kabelu atd..
nenapsal si jak chces ty svetla mit zapojene jestli kazde zvlast na vypinac nebo vsechny najednou...
v podstate se to da zapojit jakkoliv, ale opet z hlediska jednoduchosti a financni stranky se voli co nejkratsi kabely a to bude ve vetsine pripadu rozvedene od jednoho spotrebice/zasuvky k druhe atd resit to hvezdou je opet nesmysl zbytecne tahani kabelu.. v pripade zasuvek je v norme max 10zasuvek za sebou na jedne vetvi.. v pripade svetel bud pouzit odbocnou krabici a nebo se dnes spis resi spojovani po vypinacem a pouziti hlubsich krabic.. nicmene pro montaz na zed je asi jednodussi volit odbocnou krabici..
dalsi vec je barevne znaceni kabelu.. ono si kazdej rekne ze je to fuk modra zelena nebo hneda.. ale uvedomte si taky ze po elektrikarskem praseti tam muze prijit nekdo s kvalifikaci a je dost neprijemne mit fazi na zelenem vodici kde ji nikdo neceka atd..
nicmene pises ze to nebudes delat sam ale nekdo jiny tak predpokladam ze ten tomu rozumi a pak neni duvod psat takoveto romany..
09:21:41
17.10.2007
aDAm
-> VeTëV: tak to jo ;)
09:15:15
17.10.2007
VeTeV
-> aDAm: me moc nevypravej jak zapojit zasuvky apod - ja si delam secko sam a revize em pise tatikuv kamos za 2 piva - vi ze to umim tak s epodiva popta na prurez dratu a je hotovo 4
Extreme Tyres